土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁与窗户上过梁的问题如何处理?
层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?

全部回答(70 )

  • cococoabc
    谢谢分享
    2019-01-12 14:27:12 来自 PC 评论 举报
  • 结构苦行僧
    窗顶距梁顶太近,可以直接梁做大,也可以做梁下挂板;如果是距离大的够过梁施工的话,还是做成过梁。 梁过度放大的话,第一不经济,第二对结构的性能也不好。像现在这种情况增加500,还是分开做吧
    2017-11-27 13:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10