土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下

求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下

发布于:2013-11-18 21:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。

1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。

三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,

接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。

今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。

请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!

5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(195 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 沙发
    断路器进出线处无隔弧板,隐患难出,
    2014-01-03 15:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • stralph
    stralph 板凳
    最近没来,闲杂向大家汇报一下。接触器不是乱接,是按照老美给的图接的,人家就要那么接-——!

    开关上端没有隔弧片,据施耐德方面说这是零飞弧的,所以没配——!

    用铝排是甲方要求的,节约成本——!

    本来这个柜子是在旧柜子基础上改造的,原先的柜体,原先的负载电缆,只是换了开关。但是柜子空间确实确实太小了,电缆在里面实在摆不开,问题出在早期线鼻子的绝缘做的不好,硌在零排上了,绝缘皮破损,短路,电弧击穿了断路器。其实故障点在下面呢。唉。谢谢大家的指教,受教育了