开关上端没有隔弧片,据施耐德方面说这是零飞弧的,所以没配——!
用铝排是甲方要求的,节约成本——!
本来这个柜子是在旧柜子基础上改造的,原先的柜体,原先的负载电缆,只是换了开关。但是柜子空间确实确实太小了,电缆在里面实在摆不开,问题出在早期线鼻子的绝缘做的不好,硌在零排上了,绝缘皮破损,短路,电弧击穿了断路器。其实故障点在下面呢。唉。谢谢大家的指教,受教育了