土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~

讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~

发布于:2013-11-18 01:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑

工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图);
2、顶层有一间19mx18m的大会议室;
3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;
问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
2、PKPM默认按挠度超限的2根500x1200的横向主梁作为纵向KL的支座,于是,出现了图中绿色圈圈所示的13跨、12跨。
讨论:1、对这种大会议室使用一般主次梁结构布置,各位什么看法?(只讨论这种主次梁,不考虑井字梁等情况)
2、挠度超限:是不是只用设计注明挠度超限的2根500x1200横向主梁进行起拱就可以了?
3、如果还有其他看法,可以随意讲。
谢谢!(土木币不够了,只能奖励前9位)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(137 )

只看楼主 我来说两句
  • bojueai
    bojueai 沙发
    钢屋架好点
    2015-05-07 11:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • lee9212009
    lee9212009 板凳
    学习 学习,看看大神们的回复
    2014-01-17 10:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

业主请问专家中铁置业这样建挡土墙行吗?

框架结构的楼房,地上6层,地下1层,地下室的外墙就是挡土墙,开发商是中铁置业,把地下室的挡土墙用水泥砌块砖砌的,高有3米多,厚有0.4米,内外用砂浆抹灰,内外有防水,请问专家,这样的墙能行吗?我是业主,相信中铁置业是央企,可信赖,请专家指示

回帖成功

经验值 +10