土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防泵未设置为自灌式,如何补救?
别人做的项目,现在离职,我来接手。消防水池和泵房均已施工完成,这个设计(详附件1)有3点失误:1、消防泵未自灌;2、消防泵吸水管50m,过长;3、吸水管坡度走向错了,可能积气。最要命的是第一点失误,有消防泵运转时吸不上水的风险。请高手提出最可行的补救措施,经采用悬赏50土木币。