土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 看暖气如何华丽变身为地暖?

看暖气如何华丽变身为地暖?

发布于:2013-11-12 16:59:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 小小子 于 2013-11-13 09:07 编辑

作为设计单位的水暖设计人员,经常有人会问这样问题:我想把自己家的暖气改成地暖,我怎么改呢?本文将就这个问题进行适当展开,说说暖气改地暖如何改,该注意些什么?


下面先看一个工程实例:

QQ截图20131112183731.png


顾客家住在1层不把边。整个小区都是暖气采暖。自己家准备改地暖。
经过询问得知,该楼为非节能建筑。于是便参考以前的采暖负荷计算书,画了以上的小图。
整个小区的热源是小区锅炉房,于是在采暖入户处加一套混水装置,如图:

2.png

其实混水装置的目的就是把水温降下来,实现这个需要混水阀。

其次就是注意进水管加过滤器,以免水中的杂质进入管道。


如果热网压力不够还要加循环泵,强制加压循环。至于压力表有比没有好。温度 控制系统也是有比没有好。不过温度控制系统造价相对较高,如果不是按热表收费,我觉得这部分可以考虑以后需要的时候再加。


图片为混水装置,网上下载的,仅供参考,以便读者有个大概的印象
结合上面的工程实例说说暖气改地暖应该注意的问题。


1.设计供回水温度

暖气采暖的供回温度一般是95/70℃,或85/60℃。地暖的供回温度不能高于60℃。如果整个小区是暖气采暖,就本栋楼是地板采暖,通常做法是加换热器,把高温水置换成低温水,不能直接接在小区采暖热力管线上的。如果只是某一家改成了地暖,同样不能把户内采暖系统接在小区采暖热力管线上。必须经过“降温”后才能使用。通常的做法是增设一套混水装置。

2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题

粗略的算过,以上户型如果做水平单管串联暖气,阻力大概772Pa;阻力小的是可以想象:土暖气不用加循环泵,靠自然循环就足够了,可见阻力没有多大的。
而地暖就不同了。DN15的塑料管,流速0.251m/s(地暖流速要求大于0.25m/s),比摩阻是91.5Pa/m。按65m考虑,考虑局部阻力修正后是7.73kPa。


通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:
地暖的阻力要比暖气大很多。如果盲目去改,可能导致循环资用压力不足。循环不起来,当然也就不热了。

如果这样的话,除了混水装置起码还要加一个循环泵,强制循环就没问题了。这样做有可能影响其他用户。


建议和循环泵并个旁通。如果压力不够起泵,压力够了就用市政热网压力就好了。这个小工程在1楼,压力比较大,可以考虑先不加循环泵,进行试运行,带不起来再加也不迟。


3 在设计地暖盘管的时候,注意各路都不宜超过120米


各个环路的长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热一般各个环路长度差不要超过10%。

4.为了方便分室调节,最好一个房间一个环路

实际上,分室调节和水力平衡不可能同时都做的很好。我的一般做法先按分室布地暖盘管,然后以水力平衡为主,调整各个环路,使的各环路长度接近。
在保证热的基础上进行分室调节才有意义。


5.在改造之前最好取得相关资料

请专业技术人员进行负荷计算和水力计算。节能和非节能建筑的耗热量相差很多的。举例说明。我单位以前常用的非节能墙体传热系数1.08,现在选用的节能传热系数才0.461,可以降低大概50%呢!

以上是一点做设计的心得,愿与同行分享。小伙伴们,如有什么疑问,可以回复参与讨论哦





QQ截图20131112183731.png


2.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • guhaiyanyan
    guhaiyanyan 沙发
    说得好,赞一个
    2013-11-21 09:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    分析的很详细,值得学习。
    2013-11-20 13:25:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖在囧途:供暖季来临 究竟谁最忙?

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-12 15:54 编辑 伙伴们为选购忙,为检测忙,为检修忙,为过上一个温暖的冬天, 亲们不得不费心费力为自己的家打理着,于是女王大人为小伙伴们整理了部分的资料,希望对你们有用! 在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁挂炉起源于欧洲,经过多年的生产与使用,欧洲的壁挂炉技术已处于世界领先水平,因此欧洲品牌的壁挂炉比其它国家生产的壁挂炉更值得信赖。

回帖成功

经验值 +10