土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)

强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)

发布于:2013-11-12 11:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.png

3.png

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去

4.png

2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆
5.png

6.png

7.png

8.png

3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,
4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来
9.png

10.png
这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

有人说,现场这么做也不对;从图中看,到处水淋的,施工电缆很不便;而且于弱电同管敷设更不对,规范明文规定,不同线路的不能同管敷设,就不讲强、弱电了;再说电缆,本来就怕坚硬的东西磕碰,所以直接用砖盖是不对的,应先铺砂再盖砖,砂的厚度一般设计有规定;再说砖也不是象图中样子盖,应是将砖横着来,而不是顺着电缆盖。

也有人说,施工环境太差。

更有人说,这应该是临时用电的电缆敷设吧,顶多用个一两个月赶紧拆掉!
如果是正式电缆,那么问题多的一大把,没有一个合格的内容!

你怎么看呢??欢迎发表你的看法




1.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • jwalker
    jwalker 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-03-08 20:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • normber
    normber 板凳
    不忍直视啊
    2015-01-26 15:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气安装工程预算

做电气安装工程预算方面的很值得学习与借鉴的一本电子书。

回帖成功

经验值 +10