有一图纸,由于疏散走道比较长,而且靠外墙部分有可开启外窗,所以就用挡烟垂壁隔开,一部分利用外窗自然排烟,一部分机械排烟。问:能否用挡烟垂壁隔开不通排烟方式的防烟分区?

Drawing1-Model.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 豆宝贝
    豆宝贝 沙发
    hanchuanpu2006 发表于 2013-11-13 21:36 新版的规范什么时候实施?还不知道呢,最早也要明年了吧
    2013-11-14 11:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • 派大小星星
    wandoupea 发表于 2013-11-11 17:08 嗯,我看了,新版的防火规范 送审稿 10.1.1也说在同一防火分区内,应采用同一种排烟方式新版的规范什么时候实施?
    2013-11-13 21:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上和地下楼梯间能否合用加压送风系统

高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?