土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 20层楼房剪力墙配筋采用Ф8、10圆钢行吗?
我们这里马上要施工的一小区(均为18~20层剪力墙结构高层),这几天刚搞完图纸会审,会审中我们提出图纸中设计剪力墙配筋采用Ф8(水平筋)、10(垂直筋)圆钢是否保证结构安全,设计院回答是甲方要控制成本,他们也没办法。我们施工单位现在心里也没底,因为根据经验类似这种高层剪力墙一般配制Ф12以上的二级钢筋。不知道各位的看法是怎么样的。

全部回答(11 )

  • zulin5354


    关键是没道工序隐蔽验收不好通过!!设计院很多时候也是为甲方考虑成本
    2007-09-26 19:50:26 来自 PC 评论 举报
  • cyyf3550
    一级园8的用成三级8的没什么问题,而且二者价格差不多,三级的8要硬的多。我做的工程用的是三级的8
    2007-09-22 15:08:22 来自 PC 评论 举报