项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。
好吧,来说说图纸。首先说抗震加固方案,墙面加固方案为局部墙体(图纸混淆,不能辨别哪些墙加固,哪些墙不加固,同一张图中的说明与图纸表示内容矛盾)增设钢筋网水泥砂浆面层加固。面层厚度40mm,配筋双向Ф4点焊钢筋网(对于配筋,去翻翻规范吧),砂浆强度等级未做任何说明。新增面层与原墙体之间设置Ф6@900拉结筋,其余未做任何穿墙穿板加强钢筋(至于钢筋网面层上下楼层之间的处理方法更无从说起了吧)。新增面层仅外墙室外部分做了500mm深的“倒梯形”基础,其余新增面层均做至室内地面完事(去翻翻规范吧,看看加固规范、抗震设计规范、校舍加固图集对于基础做法的要求)。每层新增N多构造柱,做法是纵横墙体相交处凿出“墙厚x200”的通缝,然后内置构造柱(好吧,就算你有想象力,不考虑施工难度和对原结构的破坏,我们承认此方案),详图中仅画出新增构造柱的配筋剖面图,对于新增纵筋和各层圈梁的锚固、基础的做法不做任何说明,你玩呢吧!
大哥,不论你的设计方案是怎么通过审图和各种审查,但是你这个方案真的是8度区的砖混结构抗震加固方案吗?真的能达到后续设计使用年限40年?你是不是在赌北京不会发生地震啊?拿学生的命去赌?不会,可以学习,别这么玩~高度超限,层数超限,预制楼板、装配式屋、楼盖体系,这些都不足以让你绷紧你的神经来做设计?是的,建筑现状是好好的摆在那里的,感觉很安全,是吧?老实说吧,真来个六点几级的地震,绝对哗哗倒,比你这货加固前倒的还快。你做了这设计回家怎么睡的着觉呢??
不提再详细的信息了,相信设计本人看到此贴应该能记得这是你的杰作,欢迎来此讨论!


全部回复(84 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构小小
    结构小小 沙发
    现在加固都是瞎整,其实加固后承载力还不如原有结构承载力,加固过程很可能破坏结构的钢筋和混凝土。
    2016-06-16 15:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • cx05405000
    cx05405000 板凳
    表示围观,以前在一个办公楼加固项目上实习过,表示无语
    2016-06-16 15:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防水层保护层

此处,50厚的防水及其保护层,保护层的作用是:为了防止扎钢筋和浇捣混凝土时对防水的破坏,那么各层的上下关系应该是:最底部是100mm厚的垫层,然后是防水卷材,然后在卷材上浇C20细石砼作保护层?那这样的话,板底部的防水卷材无法与侧壁卷材密封,因为有保护层阻隔。请明白的给解释一下这部分疑问。