土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水初学者学习的资料以及掌握的原则

给排水初学者学习的资料以及掌握的原则

发布于:2013-11-05 14:15:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 论坛游民 于 2013-11-5 14:21 编辑

一、地下室
地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟


①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)
⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的 4.5%考虑
⑵综合医院水泵房面积按总床位的 20%~25%考虑,如含热水设备,按 30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限
⑶办公类建筑水泵房面积按总面积的 0.03%考虑,市政直供的面积不计在内
⑷商业类建筑水泵房面积按总面积的 0.08%考虑,市政直供的面积不计在内
⑸宾馆旅馆类建筑水泵房面积按总床位的 6%考虑,如含热水设备,按 10%考虑


②消防水泵房面积(按以往经验总结)
⑴高层建筑或重要建筑消防水池面积按 120~150m2 考虑,消防水泵占地面积按80m2 考虑,层高高的取下限,反之取上限
⑵多层建筑消防水池面积按 80~120m2 考虑,消防水泵占地面积按 80m2 考虑,层高高的取下限,反之取上限泵房应有排水设施(排水沟和集水坑,排水沟宽不小于 200),光线和通风良好。泵房净高(地面至梁底)不小于 3.0 米,房门高宽满足设备进出要求。泵房上方不要设置卫生间等有排水要求的功能房间。


③集水坑布置原则:按防火分区考虑集水坑,一般一个分区考虑不少于 2 个;消防电梯集水坑有效容积为电梯坑底以下部分;有卫生洁具的地下室需设集水坑。水泵房、锅炉房、冷冻机房需设集水坑。

④排水沟布置原则:通向室外的坡道、水泵房、锅炉房、冷冻机房需设排水沟。

二、楼层

楼层布置注意事项:

①卫生间:
⑴住宅卫生间设计要求:上户的卫生间不应布置在下户的厨房、餐厅以及卧室,本户的卫生间不应布在本户的厨房上。
⑵公共建筑卫生间设计要求:卫生间下方不应直接对着厨房、餐厅等对卫生和安静有要求的地方。


②地漏:保证每个卫生间至少都有一个,优先在小便器、淋浴位置放置,洗手台附近可不设。对于住宅类建筑,业主无要求,厨房不设。

③对于不能有水管穿入的房间上方不应有用水洁具,如配电间、净水间以及其他一些特殊工艺要求的。

④排水管道井(按净距)
⑴多层住宅套内排水管井按 400x200,高层住宅套内排水管井 700x250;多层住宅公共管井 800x300,如有集中热水系统,考虑 1200x300,如考虑分户太阳能,考虑 1500x300;高层住宅公共管井1000x300,如有集中热水系统,考虑1500x300排水管道井尽可能保证上下对应,不能出现连续或者多次转弯的现象。
⑵公共建筑管井商量定。一般每 6000 平方考虑一根喷淋管,每 8 层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。


⑤消火栓:一般布置在走廊、出入口处,明显易见、便于取用,栓前要有 1m 的空间,保证栓门能开启。需要在任何一个地方两股水柱都能到达,考虑的原则是:拉到转弯口满足不大于 20m,拉到灭火点不大于 27m。建筑屋顶设供消防部门检验用的消火栓,这个在建施中也要画出来。

三、屋顶

① 需要在屋顶设生活水箱的,则需要水箱间来放置,水箱间净高不低于 2.2 米。

②设有消防系统的建筑屋顶应设消防水箱及稳压水泵等设备,建筑应考虑其对于建筑造型的影响,一般水箱容积为 18t,高 1.5m,基础高 500(完成面算起)。消防稳压水泵放置位置不应正对着卧室等需要安静的位置。

③屋顶冷却塔一般考虑总高度 4m 左右,其下方不应为要求安静的空间。

④雨水:
⑴对于住宅、工业建筑以及民用建筑的附属建筑宜采用外排水,其他类型的建筑宜采用内排水。
⑵公共建筑的雨水天沟不应布置在客房内,并且尽可能远离,要考虑雨水管下去的位置能布置在客房等需要安静的房间外。
⑶雨篷设置的水舌位置下方应避开人员出入口通道。
⑷建筑平面图中应画出雨水沟穿梁处的套管位置以及大小。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • chinamos2013
    chinamos2013 沙发
    学习的东西还有很多,chinamos.taobao.com 这里有各种专业的设计学习资料
    QQ:498081430
    2013-12-27 16:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • anchundan814
    anchundan814 板凳
    很好的学习材料 给楼主点个赞
    2013-12-25 11:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一下,UPVC透气管上为何要设清扫口,谢谢

全国民用建筑工程设计技术措施中,4.10.7 在最冷月下半场气温低于-13度的地区,伸顶透气管应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级,透气管顶端应采用伞形透气帽,透气管当采用塑料管材时,最小管径不宜小于110mm,且应设清扫口,想问一下为什么,谢谢

回帖成功

经验值 +10