土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教一下,同一层楼里,两个楼面的高差450mm,我这种建模可以不可行?

求教一下,同一层楼里,两个楼面的高差450mm,我这种建模可以不可行?

发布于:2013-11-01 21:58:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 yueling271 于 2013-11-1 22:01 编辑

请教各位大神:kiss: ,一层楼里(有地下室),两个楼面的高差为450mm,如图所示(过厅 与 宴会休闲区)
QQ图片20131101214733.jpg
我布置了一根240*950的梁,模型如图所示:

QQ图片20131101214400.jpg
梁的布置图:
QQ截图20131101215817.png
这样布置可不可以?是不是太高了。。。。

















QQ图片20131101214733.jpg


QQ图片20131101214400.jpg


QQ截图20131101215817.png

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • eagleheart123
    eagleheart123 沙发
    500 啊 ,高差好高啊,一步迈上去好费劲啊
    2013-11-07 16:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • 追风看日落
    可以这样做,但是要构造做法。
    2013-11-07 15:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上柱钢筋比下柱大,这样做可行不?

整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。 方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。