土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?

5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?

发布于:2013-11-01 13:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢? QQ截图20131025082934.jpg


QQ截图20131025082934.jpg

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-03-30 23:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 林国徐
    林国徐 板凳
    整3根25可以的,自建房不用管什么脆性破坏,少筋才是纯粹的脆性破坏,只要地震不来问题不大,你减少钢筋反而问题大。
    2017-03-30 20:07:30

    回复 举报
    赞同0