请教各位高手,空调室外有400米DN300的直埋管,按照空调水的温差,以及相关规范应不应该加装波纹补偿器?若需要加,多长加一个?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    钢管伸缩量:ΔL=α*L*(t2-t1) 钢材热伸缩系数:α=12×10-6m/m℃
    400米,35度左右的温差,伸缩量约为0.16米。
    建议设置伸缩节。
    2013-12-24 21:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • xinpenghuang
    xinpenghuang 板凳
    有没有直接的计算数据?