土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问变压器调分接头
请教一下,我们这里是专线供电,目前设备安装阶段,电压达到410V以上,长期这样是不是对设备有影响啊。我想调一下变压器分接头,将电压降一降,有人说等设备启运后自然就降下来了,有人说长期高电压等设备启运时可能烧毁设备。请问哪一个说的对呢。请指教,谢谢!!

全部回答(11 )

  • zero9527
    这个总体得的考虑!380V-420V都在正常范围!1是看系统的电压情况,如果电网电压如10KV的波动比较大,白天电压低,晚上电压高,那就把410V调低些更好!2是看负荷大小了,负荷大,正常后电压能将下来,那就不用调;如果负荷小,电压降不了多少,那就把变压器档位降一档更好!
    当然,调变压器档位首先注意安全!无载调压的变压器需要停电才可以调的!
    2013-10-30 16:27:30 来自 PC 评论 举报
  • 循序渐进
    循序渐进 发表于 2013-10-28 21:23 现补充一下基本知识:变压器是根据电磁感应原理工作的;根据电磁感应定律可以推出:哈哈》。。。过奖了,人人为我,我为人人啊!
    2013-10-28 21:52:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10