土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 正版最新GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范

正版最新GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范

发布于:2013-10-23 11:45:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 00:06 编辑

正版、最新、高清 GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范

本论坛内之前的版本似乎都是报审稿,与该正版规范偏差较大。

我也有一本从书店购买的纸质正规版本,我仔细对照过,完全一模一样,大家可以完全放心的下载、使用!

该接地设计规范中的某些内容都与以往的要求完全不同,如要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地,这与现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3
变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。说明:4.1.3 变压器的中性点即变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)。为了用电安全,建筑电气设计选用中性点(N)接地的系统,并规定与其相连的接地装置接地电阻最大值,施工后实测值不允许超过规定值。由接地装置引出的干线,以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。8.1.4发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识相矛盾。

新规范的要求似乎更加科学,但在执行过程中阻力较大,我所接触到的情况是:大多数变压器安装都被电业局垄断了,电业局的设计、验收人员根本不理会该最新的设计规范,仍按老一套施工;不少建筑设计院的图纸也未按照该最新设计规范执行。