一个纠结好久的问题。11g101P53页,举个例子:一二级抗震,砼强度为C25,钢筋为22厘二级钢,求锚固长度。
表格是Lab和Labe的表格,查出来是38d.问题:38d是否还需要乘上1.15? 问题二:表格是关于Labe的,那跟求Lae有什么关系呢


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • tj5084
    tj5084 沙发
    1楼说的比较好
    2017-09-05 09:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • zz85266
    zz85266 板凳
    LabE 是抗震的取值!Lab是非抗震的取值
    2017-08-29 10:37:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场顶板钢管采用这样的支撑是否安全?

图为一6*5箱涵顶板,采用分仓浇筑,每块板尺寸为7.0*1.0*(0.6,1.0)m高度两边0.6m,中间起拱1.0m。脚手架采用满堂,立杆长度为4.7m,横竖尺寸0.6*0.9,顶托长度为0.6m,图中最长顶托为0.4m,伸入钢管长度仅为0.2m。相当与一块板只有一排9根立杆托起,每根立杆要承受将近1.5吨的重量。这样是否安全? 现场有经验的木工说没有问题,自己心里总没有底,毕竟没弄过,睡得不踏实。希望各位多多提出改善措施,不甚感激。

回帖成功

经验值 +10