本帖最后由 radh48 于 2013-10-20 00:41 编辑 框架结构商业楼,楼板厚度120mm,板底钢筋为三级钢@200,施工与设计相同;板的负弯矩钢筋设计为三级钢12@180,而实际施工的为三级钢8@200,比设计小了一倍还多,整个楼房负筋施工时都是三级钢8@200,都比设计小了很多,怎么办?楼房会不会有安全问题。请大虾们帮忙解决。急啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
大家都是自己摸索的,用软件也需要在实践中体会,我现在也暂时停留在使用图层管理功能的阶段。
回复 举报