土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷(非消防)的两种做法。

一级负荷(非消防)的两种做法。

发布于:2013-10-18 15:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。
分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,
只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗?
如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?
也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。
一级负荷供电做法两者不同.jpg

一级负荷供电做法两者不同.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • huangod
    huangod 沙发
    十几万平方米的大型商场也用第二种方案?得考虑一下实际情况
    2013-10-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • sunrise20
    sunrise20 板凳
    我觉得非消防一级负荷不用末端切换,但是要有可靠的两个回路电源。
    第一种是比较不可靠(或者可靠性不确定),所以尽量采用第二种吧,。
    2013-10-29 16:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多