土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 3万平米的小区应该用多大的循环泵?

3万平米的小区应该用多大的循环泵?

发布于:2013-10-16 00:16:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 平平淡淡
    平平淡淡 沙发
    bengpao198354 发表于 2013-10-16 22:10 高手有木有?压力相同,一次网进水管很热,二次网却不热,呜呜,流量开到最大了,看看你的二次网管道旁通是否关闭,导致一次侧热量换不出去
    2014-05-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • 平平淡淡
    平平淡淡 板凳
    看一下管道旁通是否关闭,
    2014-05-21 15:20:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 8款SUBSON30MF循环泵,工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的不漏水磁力传动没有动密封件。模型包含stp格式...
  • 某大型分批建设住宅小区总图,建筑物定位\道路等关键要素清晰,有参考价值!
  • 六层砖混结构小区住宅楼全套施工组织设计(含建筑结构图、工程量计算等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、工程量计算书等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程量计算书包括分部分项工程量计算书、基础土方计算书、墙梁板等计算书等,适合进行六层砖混结构小区住宅楼全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 空调循环泵招标文件
    空调循环泵招标文件,WORD格式,共22页。
  • 6款SPRINGSON405-M循环泵,立式循环泵主要可用于实验等各类场合,具有战地面积比较小,安装方便等优势。模型包含stp格式,欢迎大家下载,希望帮助到大家...
  • 5款Salmson循环泵SXS40,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。...
  • 7套450平米居室和别墅户型建筑设计CAD合集
    本资料包为精选7套拓者450平米多居室和别墅户型建筑设计图纸,其中包含有450㎡别墅四层户型,450㎡独栋三层户型,450㎡四居室打通户型等,适合进行450平米多居室和别墅户型建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 6款SalsmonV3CCFC液压循环泵,循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。它的扬程较低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的
  • 6款SalmsonV4CC液压循环泵,今天分享大家的是6款进口液压循环泵,通过电气进行控制,可通过压力表进行显示,模型绘制完整,包含stp格式,欢迎下载...
  • 小区管理用房全套工程量清单预算
    本资料包包括土建部分、桩基部分和施工图,其中土建、桩基部分包括材料暂估价格表、承包人供应主要材料一览表、措施项目计价、单位工程招标控制价汇总表等,适合进行小区管理用房造价预算的同学参考学习编写方法
  • 4款Salmson循环泵Recupeo,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。模型包含stp...
  • 3款循环泵SCP-SO模型,主要可用于实验等各类场合,具有战地面积比较小,安装方便等优势。模型设计非常详细,欢迎大家下载,模型包含stp格式...
  • 8款SalsmonV2CCFC液压循环泵,模型包含8款常用的型号,模型包含stp格式,循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环
  • 7款Aquaval循环泵模型,循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。模型包含stp格式...
  • 此模型是SolidWorks高效循环泵减振治理模型,主要是针对泵房内水泵运行时所产生的低频噪声影响住户正常休息而采取的有效措施,目前应用非常广泛,减振降噪效果显著,具体减振措施为:惰性减振配置块+低频
  • 高效循环泵模型建模,高效循环泵就是电机效率同比较高,是比较省电节能的一种循环泵,循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。它的扬程较低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。
  • 莎尔玛生循环泵-nxl13-25p,这种泵集成EVS的住宅和小规模的集体使用*50/60赫兹*电子变化供国内使用的多级卧式泵。这里做简单介绍,里面有很多很巧妙的机构。如果有问题大家可以一起探讨或者私信
  • 空调专用循环泵的选择
    分析了空调循环泵系统的系统特性和泵的特性,比较了空调专用循环泵与非专用 循环泵的区别,指出了选择空调循环泵应注意的问题。
  • 水地暖、150m2取暖面积用多大的燃煤家用锅炉
  • 13.07平米小区规划施工图
    本图纸为13.07万平米小区规划施工图,内容包括:总平面图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 7.35平米小区规划施工图
    本图纸为7.35万平米小区规划施工图,内容包括:总平面图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 69.06平米小区规划施工图
    本图纸为69.06万平米小区规划施工图,内容包括:总平面图。内容详实。可供参考。
  • 15.05平米小区规划施工图
    本图纸为15.05万平米小区规划施工图,内容包括:总平面图。内容详实,可供参考。

阅读下一篇

空气能热水器水温低问题的解决办法

空气能热水器(热泵热水器)机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶然高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。 问题描述 设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些空气能热水器工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40℃左右或更低,系统偱环泵不停地偱环,温度不见升高。 问题分析 水温的上升空气能热水器必需从外界得到热量,空气能热水器储水箱的水温上不去会有两方面的可能。