土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 3万平米的小区应该用多大的循环泵?

3万平米的小区应该用多大的循环泵?

发布于:2013-10-16 00:16:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新手哈,学习中,不喜勿喷,现在我们公司供热最后一个换热站一次网不循环,怀疑是循环泵问题,想问下大师们3万平米的小区应该用多大的循环泵?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 平平淡淡
    平平淡淡 沙发
    bengpao198354 发表于 2013-10-16 22:10 高手有木有?压力相同,一次网进水管很热,二次网却不热,呜呜,流量开到最大了,看看你的二次网管道旁通是否关闭,导致一次侧热量换不出去
    2014-05-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • 平平淡淡
    平平淡淡 板凳
    看一下管道旁通是否关闭,
    2014-05-21 15:20:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气能热水器水温低问题的解决办法

空气能热水器(热泵热水器)机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶然高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。 问题描述 设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些空气能热水器工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40℃左右或更低,系统偱环泵不停地偱环,温度不见升高。 问题分析 水温的上升空气能热水器必需从外界得到热量,空气能热水器储水箱的水温上不去会有两方面的可能。

回帖成功

经验值 +10