土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教C15的柱如何加固成C35
  图纸设计是C35的柱,现在抽蕊检测出来只有C15-C20,请教各位要怎么加固?

全部回答(29 )

  • nszaiplt1314
    加钢板咯!~ 贵就贵点了!~
    2013-10-25 11:41:25 来自 PC 评论 举报
  • 56459142
    wylteddy 发表于 2013-10-17 19:02 还有专门的加固公司?这个还真没听说过。一般都是找设计院解决。。。有呀,加固公司比设计院还专业,不过还是要设计院提供需加固的部位及欠缺的承载力等原始数据
    2013-10-25 11:07:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10