土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压配电柜上的电流表读数问题。

请教低压配电柜上的电流表读数问题。

发布于:2013-10-12 20:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A?
另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xianzai987
    xianzai987 沙发
    电子式的表都应该是准确显示的
    2013-10-18 11:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • ly2030
    ly2030 板凳
    我是来学习 的
    2013-10-17 12:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多