空压机阀门打开后无法继续启动(查后是电压太低无法启动)不知道该怎么办
空压机阀门打开后无法继续启动(查后是电压太低无法启动)不知道该怎么办
1台75KW的空压机,星三角正常启动充气后,有2 种状态,一种在长时间不用会自动停止,另外一种是有个阀门打开后再次启动。
现在出现阀门打开时空压机无法正常启动。
空压机启动时电压最低要求是340V,查后发现电压只有310V。
请问这种状况该怎么办?
发布于
2013-10-12 18:49:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
peizhang991005
电源电压太低了,与供电部门协商,检查10kv电源电压,若是电压偏差超过-7%请其调整,若合格,看是否用电负荷增加很多,变压器不过载的话,调整电压分接头或有载调压开关。不应该是电源线截面问题,不是一直用着了吗?
2013-10-14 16:51:14
来自 PC
评论
举报
电气交流
开阀门启动,失败的话,就关阀门,一般是关阀门启动
星三角启动都没有问题,直接启动还有问题,佩服!