住宅电气开关漏电保护配合问题

发布于:2013-10-09 18:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所在住宅小区内多次发生进建筑主开关漏电保护动作引发的跳闸事件。主要情况是进建筑主开关设有漏电保护功能,到各楼层的分区二级空开未设置漏电功能,但进住户的空开又分为照明回路和插座回路,插座回路设漏电保护功能,已多次发生照明回路漏电引起的跳闸情况。请问漏电保护设置是否合适,有无明确的或合适的避免措施?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • luofen
    luofen 沙发
    照明回路确实无强制装漏电要求
    2014-01-08 12:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    入户总开关下属分支回路应有漏电开关。例如客厅、卧室、厨房、卫生间等应分回路设计漏电开关。室内照明灯回路可不设漏电功能。
    2013-10-20 17:25:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多