土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宾馆冷水给水系统(包括热水系统)采用下行上给好还是上行下给好。

宾馆冷水给水系统(包括热水系统)采用下行上给好还是上行下给好。

发布于:2013-10-08 11:56:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
RT,宾馆的给水系统,我把主干管做在同分区的最下面,然后各立管分别供给各个客房。冷水和热水都是这样做的。但是审图意见中有一条是要采用上行下给式(热水系统为上供下回)。也就是说审图的要求我把干管做在同分区的最上层,然后各立管向下供水。

问:这两种方式对生活给水、生活热水系统有什么区别。

个人认为生活给水及生活热水采用下行上给(热水系统为下供上回)较好。在采暖系统中,这上供下回和下供上回,是有比较大的区别的,但是在生活给水中也要这样做?



全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yumeng8811
    yumeng8811 沙发
    学习了。感觉上行下给式用得较多呢。。
    2015-07-06 14:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • ulfnsse
    ulfnsse 板凳
    dabingonline 发表于 2013-10-11 19:18 为什么用上行?宾馆,用水较集中,用水的分布较均匀。
    2013-10-14 14:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多