最近碰到一起案例,控制器上显示的功率因数为0.95,可电费单上是0.73,用户还罚款了,请问这是啥原因?期待您的回答

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lhyaohero
    lhyaohero 沙发
    用手持功率计和自动补偿控制器对比下差别大不大,电业局的是自动计算的,你现场可以比对下,心里大概会有数的,虽然一个是暂态一个是计算出来的。我们这里微断、接触器、热继的补偿,每月基本上0.96-0.98
    2013-10-08 13:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    cz13306196492 发表于 2013-10-7 10:27 变压器的理论有、无损耗有参考,能不能查得到?变压器理论损耗分为空载和负载(短路)损耗,变压器技术参数可查得。但依据计算电费的话,要以供电部门为准,各地有差异,通常是;空载按720h/月计算,负载损耗按该变压器容量及功率因数月用电量30% 50% 70% 100%计算。
    2013-10-07 11:32:07