请各位大虾不吝指导

发布于:2013-09-26 20:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在四川广安爱众审图,提了个问题:低压侧总路开关处应有短路、过载保护,配置低电压保护、过电压保护装置。请大家讨论、赐教!!谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 海夜风
    海夜风 沙发
    你把断路器有参数告诉审图的嘛
    2013-09-29 17:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    低压框架式断路器没有“低电压保护、过电压保护”功能,只能装失压保护。

    中压(2~66KV)系统有低电压保护(有点象低压的失压保护),也没有过电压保护。
    2013-09-29 17:00:29

    回复 举报
    赞同0