土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器上支排短路烧坏问题原因探析

关于断路器上支排短路烧坏问题原因探析

发布于:2013-09-24 19:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。
2013-09-12-944.jpg 2013-09-12-947.jpg 2013-09-23-963.jpg

2013-09-12-944.jpg


2013-09-12-947.jpg


2013-09-23-963.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    从图片可以看出一点端倪,B相电流互感器的固定螺丝明显打弧,断路器C的固定螺栓六角头融化迹象,是B相引起的。而且是操作人员操作固定B相电流互感器固定卡片下面的螺栓的时候起子的金属部分和C相接触短路,其弧光引起旁边的分支有轻微的短路现象。
    2013-10-09 10:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • caojunmoon
    caojunmoon 板凳
    学习学习~~~
    2013-10-08 21:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多