土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊这样搞总觉得哪里不对劲,帮忙进来瞧瞧!

塔吊这样搞总觉得哪里不对劲,帮忙进来瞧瞧!

发布于:2013-09-24 15:35:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑

目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号 QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。

4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。

塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。

现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

冠梁到时候到这个地方怎么处理比较好?

各位大神觉得这样搞的安全性如何?









塔吊基桩采用4根φ800旋挖孔灌注桩,其中2根利用支护桩加长。桩端入中风化岩持力层不小于1.0米时,桩长约15.5米(暂定),设计桩顶标高+1.3 m,桩底标高-14.2 m,考虑基坑底面以上桩身外露(基坑底标高为-4.58m),不计桩侧阻力。









全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • lyfwhhh
    lyfwhhh 沙发
    工地的技术负责人多数也不会算,哈哈,我以前当技术负责人的,就是根据塔吊要求的参数随意弄的,还好没出事,现在你们的情况复杂,桩基础的承载力还是很好算的,土力学与基础工程这本书里有计算方法
    2013-11-27 22:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • 雨夜独酌
    雨夜独酌 板凳

    大家看看这个塔吊螺栓 有没有问题?
    2013-11-27 21:17:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

填充墙拉结钢筋长度

砌体工程施工质量验收规范说明埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,抗震设防6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90o弯钩,与填充墙砌体的拉结长度为1000 而现场发现填充墙拉结长度在施工洞及电梯井门洞口仅仅不到40CM 试问施工为何?

回帖成功

经验值 +10