本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑

结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< <混凝土结构加固设计规范> >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。

附件为植筋深度计算表,请收好!

大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!