土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关于植筋深度的探讨,结构工程师应该注意了!

有关于植筋深度的探讨,结构工程师应该注意了!

发布于:2013-09-23 09:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑

结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< <混凝土结构加固设计规范> >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。

附件为植筋深度计算表,请收好!

大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(100 )

只看楼主 我来说两句
  • wjj12qe
    wjj12qe 沙发
    支持楼主,顶下
    2016-05-03 13:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • 嘿嘿haha
    嘿嘿haha 板凳
    很好,表格做的很全,以后一定要用,不能太相信厂家
    2016-05-03 11:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管桩和载体桩哪个经济啊?

管桩和载体桩哪个经济啊? 大家怎么看

回帖成功

经验值 +10