土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过60米走廊加机械排烟是出自哪里?急!!!

超过60米走廊加机械排烟是出自哪里?急!!!

发布于:2013-09-22 09:27:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mi281424829
    mi281424829 沙发
    xqxi 发表于 2013-9-25 11:04 这个应该属于消防片面理解规范,规范本意还是自然排烟的作用距离不能超过30m,所以才有60m内走道的说法。设 …是啊,但主要是做排烟工程的和消防的人都说了60米这个问题,这个让我很在意。不知道是什么规范里要求的
    2013-09-26 12:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • mi281424829
    mi281424829 板凳
    ghg898 发表于 2013-9-26 08:57 建筑大于30M走道只有单侧可开启外窗,应采取机械排烟措施,并应满足《高规》8.4.5条、8.4.2条及8.4.2条条文 …走廊的两侧,一侧是房间,另一侧是带窗的外墙,走廊两端也有可开启窗,宿舍人员还可以,但貌似以后会住老年人。
    2013-09-26 12:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁皮风管弯头怎么做

小弟是新手,初学,路过宝坻,想问问大侠能否告诉我详细的弯头下料方法尺寸或者公式,90度,45度的这些,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10