这样接线是TN-S系统吗?
这样接线是TN-S系统吗?
变压器中性点接地,出线ABCN,出线N经绝缘子与配电柜绝缘,大地作为PE接到电动机外壳,如此接线是TN-S系统吗?请大家讨论
发布于
2013-09-21 21:27:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(53 )
sunghq
lingxuct 发表于 2013-9-24 13:09 有大接地系统的说法吗?是不是理解为“大接地系统可以不要PE排”了?那如何分出TT系统和TN-S系统呢 …楼主说的是“大接地网”,我估计是厂内配电,系统和设备共用(相连的厂房基础钢筋等)“大接地网”。
2013-09-24 14:24:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-24 13:10 编辑 sunghq 发表于 2013-9-24 12:37 19楼图上说明: 全厂 “大接地网” 代替PE线。如果没有共用的接地网,那么就是TT系统,这么简单楼主还 …有大接地系统的说法吗?是不是理解为“大接地系统可以不要PE排”了?那如何分出TT系统和TN-S系统呢?上面有朋友换了一个图(中性点高阻接地),中性点高阻接地的为I T系统!