土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013供配电下午15题答案(已有正确答案)

2013供配电下午15题答案(已有正确答案)

发布于:2013-09-19 21:58:19 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 13:59 编辑

15.假设该配电所不设母联自投装置,并改用在线UPS交流操作电源,电压等级为220V,请计算UPS容量,其计算结果最接近下列哪项?(可靠系数取上限值)
(A) 31.64KVA (B) 34.32KVA
(C)35.64KVA (C)66.0KVA
答案:B
《工业与民用配电设计手册》第三版 P411式8-30~31。
C=Krel(C1+C3)=1.2(10+120)*0.22=34.32KVA
C'=Krel(C1+C3)=1.2(10+10)*0.22=5.28KVA
UPS容量选34.32KVA

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yxcsjz2005
    yxcsjz2005 沙发
    yxcsjz2005 发表于 2013-9-20 11:08 可靠系数取上限值1.2 最大计算负荷为5+5+120=130A 容量为 1.2*130*220=34320VA=34.32KA 故答案为 B《配三》P411 式8-30 8-31 正常工作时控制和信号操作电流之和为5+5=10A 容量为C1=220*10=2200KVA 故障时俩断路器跳闸电流为5+5=10A 容量为C2=220*10=2200KVA 系统正常供电或发生故障时一台断路器合闸电流 容量定义为C3=220*120A= 26400KVA Krel=1.1-1.2 总容量为C=Krel(c1+c3)=1.2*(2200KVA+26400kva)=34.32KVA
    2013-09-20 14:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • hbddlxy163
    hbddlxy163 板凳
    ldr234561 发表于 2013-9-20 08:27 《工业与民用配电设计手册》第三版 P68 对其他用电设备供电时,UPS为最大计算负荷的1.3倍。本题的关键在最 …我也是这么算的,1.3
    2013-09-20 12:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 934 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发输变第二天上午一道题目最叫人纠结,出题老师你是怎么解的?

发输变专业考试第二天上午第15题,按DL/T5044-2004第7.4.1条解:1.1I10-1.3I10即得:165A-195A;按条文分析解多取1.I10即150A最接近答案,但是题目上又给了没有150A断路器的额定电流,是选180A对呢?还是选150A,实际低压断路是有150A额定电流的。我不知道出题老师的用意是什么?你是怎么解的?这题明显按条文解释做150A最接近答案,但是主题目又给了没有150A额定电流断路器。

回帖成功

经验值 +10