土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 我家砖混结构楼房出现这样的裂缝有安全隐患吗

我家砖混结构楼房出现这样的裂缝有安全隐患吗

发布于:2013-09-18 17:26:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]


我是2006年初买的楼房,砖混结构。楼长41m,三个单元,没有沉降缝。原设计为条形基础后设计改为筏板基础,基础下有3.85m深回填料。2007年初发现裂缝但没在意,以为常规裂缝。但是2008年发现裂缝延长,地下室楼板已裂,地下室墙裂缝宽1.3mm,厨房瓷砖已裂,客厅承重墙已裂,小卧室承重墙已裂,主卧室承重墙已裂,裂缝宽度约0.3mm,并且1-5楼裂缝均一样。

经多次找到物业及开发商后,他们说没事不行就给修修,再后来开发商找质量监督站组成小组现场勘查,承认地基沉降并做出初步鉴定报告:做贴饼试验继续观察,2个月后给最终鉴定报告。贴饼过程中发现三楼早已做过处理,原来墙里已经有钢丝网。而且1-5层位置、裂缝均一样,且墙体两面均有裂缝。

后来我咨询:如果是结构性破坏可以要求退房并一倍房款索赔。但是现在最终鉴定成什么样还不知道,估计不会鉴定的那么严重,我们也怀疑他们上下已经沟通了...


所以希望专家给予判断、指导、帮助。我应该怎样维护自己的权力,最关键的是这房子我还能住吗?我现在可还在里面窝着呢,不得不说有点提心吊胆啊,请各位结构大侠给我一些建议,好让我吃吃定心丸啊,万分感激!


地下室墙与过道地面
1.jpg


地下室墙
2.jpg


地下室地面
3.jpg

地下室墙
4.jpg

厨房瓷砖几块已裂
5.jpg

厨房瓷砖
6.jpg

小卧室承重墙同主卧室承重墙
7.jpg

客厅承重墙
8.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    在框架独基读取satwe荷载时:抗震规范上要求进行天然地基抗震承载力验算的结构类型勾选satwe地震荷载,其余不勾选;除地震荷载外其他satwe荷载在任何情况下均勾选;对PMCAD荷载一般也要勾选。
    2017-04-24 08:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 明玉主人
    明玉主人 板凳
    看看是不是每层都有相同位置的裂缝,具体情况要看。有可能是基础沉降缝,如果裂缝没发展,那问题不大,如果继续扩展,那就考虑加固。
    2017-04-18 09:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教0.000以下墙体材料

我做了一个一层砖混结构的站房,层高3.6m,正负0.000以下的墙体我在说明上用MU10烧结实心砖,M10水泥砂浆砌筑。但是施工单位今天反过来一意见,建议让做MU10水泥砌块,M10水泥砂浆砌筑。这样的建议行吗。是在7.5度区