土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜铜排规格的计算!!!

关于高压柜铜排规格的计算!!!

发布于:2013-09-17 14:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    再有,楼主问题不全啊,你计算负荷多大?感觉是负荷很小,小的话没有必要2000开关。电厂可真有好几千A的6KV
    2016-06-16 11:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    wangxf 发表于 2016-6-7 14:57 GB3906中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I–额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t–额定 …算的对吗?你算算,怎么结果不对啊
    2016-06-16 11:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多