土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的走道未设计自然排烟对吗?
先附图,没图说 J8

这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统?
听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊

QQ图片20130916174523.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(37 )

  • wjj520184

    内走道长度不超20m不需设置排烟设施,楼梯和前室就是用风压来防烟的,这是压强原理,烟气只会由高压测往低压处跑,不会反过来由低压往高压处跑
    2013-11-08 15:36:08 来自 PC 评论 举报
  • gaven567
    走道长度明显没有超过20米 所以不用做机械排烟
    2013-10-23 14:50:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10