一个小泵站,近期运行容量变压器50kVA,远期运行容量变压器125kVA, 远期四年以上, 想知道,变压器是按近期选,远期再改造好呢?还是一次设计到位好?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    整体综合考虑还是一步到位好。
    2013-09-20 17:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • pirate_boy
    pirate_boy 板凳
    315kVA以下的工业用电是不收基本电费的,力率电费在100kVA及以上是有要求的0.9,这个需要合理配置电容补偿即可。
    综合考虑,建议直接125,本来就相差不大,更换变压器及配套电缆、高压柜等设备的投资也是不小的。相比50变压器,125变压器只是力率电费有不足,不存在其他费用。