我司做冷藏柜,蒸发器用的是铜管铝翅片,风冷,箱内放置饮料/酒等。蒸发器在出厂前是全部水检过的,但经常出现有使用一年后蒸发器泄漏的现象,大部分是铜管表面泄漏,打压1.5MPA水检,一条铜管上可能有好几处缓慢冒泡。
按理现在大部分厂家用铝蒸发器都少有泄漏,铜管应该更没有问题,出现这样的问题真的很头疼。
也从铜管材质/冷媒纯度/蒸发器加工等处考虑过,但没有结果:
首先蒸发器和冷凝器都是一个厂家,也就是说铜管材质/加工工艺基本一致,而冷凝器从来没有泄漏过。
另外如果说冷媒有问题,那冷凝器应该也会泄漏,且冷凝器的温度压力高,应该更容易泄漏
区别的地方,蒸发器处于高湿低温状态,有可能冷凝水含有腐蚀物质,而且事实上接水盒内的冷凝水也确实脏兮兮的,上面浮着一层油,没有测试过酸碱度。
另外蒸发器和冷凝器加工工艺有些许区别,蒸发器翅片是疏密结合的,进风和出风处的铜管翅片数不一样,翅片间有铜管裸露。
真正原因待高手分析

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zhr19900320
    zhr19900320 沙发
    管路里有水吧,干燥过滤器效果不好吧 ,氟利昂与水混合易腐蚀金属
    2013-10-06 22:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • cceeoo
    cceeoo 板凳
    suzhonghua99 发表于 2013-9-24 14:31 因为你的铜管是有杂质,通过腐蚀产生的沙眼,而且请别忘了温度的因素,冷凝管道是干燥的所以,不太容易氧化 …也只能这么理解了,不过拿不出直接的证据及解决方案。。今天买了PH试纸,蒸发器流下来的水PH值为5,自来水管处来的水位6,看来酸性不强
    2013-09-26 16:14:26