土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风计算,门的面积如何取值

正压送风计算,门的面积如何取值

发布于:2013-09-10 15:51:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量,
Lv=3600nFv(1+b)/a
  F—每个门的开启面积, m2
  v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
  a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
  b—漏风附加率,取0.1-0.2
  n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.

假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积
同时开启门的计算数量,取3.
即整个计算是考虑6个门同时开启,还是3个?如果前室有三个门开往走道呢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • gaven567
    gaven567 沙发
    很多人用什么乘以1.5~1.75都没有明白题主的意思,题主是要用公式计算,乘系数是套用表格里面数据才用的。
    2013-11-15 10:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    但是供热空调使用设计手册上是按照门洞计算的
    2013-11-15 07:05:15

    回复 举报
    赞同0