自动喷水灭火系统设计规范 规定:
8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省空间,最好优先采用减压孔板。
此处列举一论文,说明减压孔板选择计算方法。见附件。
还有一个减压孔板直径与所减压力计算的小软件。
9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
此条对减压孔板有了限制,以DN150管径,流量30L/s的配水管为例,如果按刚才控制喷头800个以内,如果每层喷头为100个,可以控制8层,其中6层需要减压,按层高3.8m计算,不考虑阻力损失,最低层需要减去3.8*6=22.8m,孔板d=50mm减去的压力在这种情况下大约为27.4m,可以用减压孔板实现。
但是如果是裙房类型,比如下面裙房1层,需要100个喷头,上部建筑每层需要60个喷头,则能控制15层,需要减压的13层,最低层需要减去压力为3.8*12=45.6m,很明显减压孔板达不到要求。这个时候就需要用减压孔板串联解决这个问题(这种做法我还没有用过,希望大神补充做法或者其它方法
)
基本上就这些吧,晚上没事琢磨的,有不对的大家指正,大神勿喷。