本帖最后由 clyam 于 2013-9-10 22:42 编辑
发输变电上午案例
1
、
110kV
变电站的站用变容量确定
算出来是52.3选63MVA
2
、
110kV
终端变,告诉空载电流
1%
,主变阻抗
16%
,求补偿容量
应考虑线路和主变的无功我错了
3
、消弧线圈容量
我按照
5222-2005
的公式做的。
忘了变电站的容性电流增助作用。
4
、
220
高压
配电装置电器距离,判断哪个是错误的
这道题是跳线弧垂
1700mm
不对,至少应为
1800mm
5
、小弧垂,
f0
计算。
1.0m
选
D
6
、避雷针,二针保护范围计算。
不会
7
、接触、跨步电位差判断入地电流
算出来接触电压是控制条件。
8
、避雷器额定电压
9
、热稳定计算接地线截面
利用那个
75%
的规定。
10
、电缆感应电压
没做出来
11
、直流电压降求导线面积
12
、控制、信号回路
断路器额定电流
生死未卜
13
、直流母线短路电流计算
14
、蓄电池出口回路断路器额定电流我选了
算出来是
9.7A
,按照
4
个级差我选了
32A
(有人说是
20A
)
15
、放电装置断路器额定电流
没做出来
16
、计算
110kV
母线短路电流
因题干给出仅两回电源,所以我没考虑主变的阻抗,也没考虑
L3
线路的阻抗,不知道对不对。
17
、计算
L3
末端短路电流
我直接把系统、
L1、
L3
阻抗加起来算出来的,不知道对不对。
18
、计算校验灵敏度时用的短路电流
我算出来
9.07kA
不知道对不对。
19
、电流互感器热稳定电流倍数
不会
20
、
110kV
单侧电源线路重合闸方式
我只记得要选
5.2.4.1
条的
“三相一次重合闸方式”了。
21
、
60m
塔用爬电比距法算片数
忘了加塔高修正
22
、
3000m
海拔计算片数
不知道有没有坑
23
、给电抗和电納求耐雷水平
应该先算出波阻抗,大概是选了
1280kV
24
、杆塔接地电阻
(
十字形,埋深
1,m)
25
、操作过电压风速
15m/s
比较有把握的:
1
、
4
、
5
、
7
、
8
、
9
、
11
、
13
、
14
、
20
、
23
、
24
、
25
半死的:
16
、
17
、
18
、
22
必死的:
2
、
3
、
6
、
10
、
12
、
15
、
19
、
21
后面还有好几道线路的题目都不记得了,请大家补充吧,这个帖子我随时更新吧。
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报