喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:

1、 在无吊顶的场所,应采用直立型喷头,只有这样才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件;在有吊顶的场所,喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布;轻危险等级、中危险级居住(住宅和宾馆)和办公场所可采用边墙型喷头;

2、轻危险等级场所和保护生命场所宜 采用快速反应喷头。如:公共娱乐场所、住宅、中庭 环廊、医院、疗养院的病房及治疗区域、老年、少儿、残疾人的集体活动场所等。而严重危险场所在发生火灾时燃烧加速度快,快速释放大量的热量,由于快速反应喷头对热更敏感,有可能造成大面积的喷头开启,从而使开启喷头数量超过设计水平导致喷水强度不足,即实际喷水强度小于所需喷水强度而无法实现灭火。另外,对于设置在不宜捕捉热量之处的喷头,采用快速反应喷头与货架内置喷头等。快速反应喷头与热源的距离见下表

1.jpg

3、仓库等危险场所可采用经过专门认证的 快速反应喷头。如早期抑制快速反应(ESFR)喷头。ESFR喷头仅是仓库专用喷头,不应用于大空 间等非仓库场所。但货架内置喷头宜采用快速反应喷头。大水滴喷头是标准型喷头与ESFR喷头的过渡产品,通常用于仓库,目前在工程中一般不再采用;

4、 当保护场所的喷水强度不小于12L/min・m2,或者经计算喷头的工作压力大于0115MPa 时。宜采用流量系数较大的标准喷头,目的是降低消防泵的供水压力,节省投资;

5、扩展覆盖面喷头仅用于天花板或吊顶平滑无障碍物的轻危险等级或中危险I级的场所,其喷水强度不应低于 <自动喷水灭火系统设计规范> (GB50084-2001)表51111中的要求,且保护面积和间距应是经过特殊认证的;

6、干式、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头,目的是预防系统管道内积水,减少管道局部腐蚀等不利于系统动作的因素;

7、 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头、水幕喷头,或同时采用以上两种喷头;防护冷却水幕可采用水幕喷头或专用喷头(如玻璃幕墙专用喷头)、闭式喷头;

8、 同一隔间内应采用热敏性能、流量系数 相同的喷头。但是,当局部有热源时,允许采用温度等级高的喷头。而在宾馆客房的小走廊,允许采用流量系数小的喷头;

9、 闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。在有些不宜接受热量的部位,可采用温度等级较低的喷头,如57℃喷头。在局部温度较高的部位,可采用温度等级较高的喷头,如93℃喷头;

10、 用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称动作温度141℃的喷洒头。ESFR喷头和扩展覆盖面喷头应安装在平滑的屋面或吊顶。当屋面有坡度时,屋面坡度不宜大于1617%;雨淋系统的防护区内,应采用相同的喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

随着社会的飞速发展。新技术、新工艺及新的 建筑形式的不断出现将进一步带动喷头的发展,新类型的喷头将不断出现。我们只有全面了解各种喷头的性能,在设计及施工过程中合理地选择及应用喷头,才能使自动喷水灭火系统发挥最大的作用。保障建筑的消防安全。


1.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • linglingling08
    哎!图没了
    2018-10-14 16:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • cocoorange
    cocoorange 板凳
    非常好的总结,谢谢楼主分享
    2018-10-14 14:50:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有泰科或别的做干式喷淋系统厂家的联系方式,空压机不知道怎么选

泰科或者别的,在上海的谢谢现在手头没有样本

回帖成功

经验值 +10