白色的是原有建筑,红色线画的是后增加的结构:本来是个一层的轻钢厂房,梁柱都采用了变截面,柱脚也是铰接的。现在由于一些需求要求增加一层平台另作它用。基础和柱子由于原先选用的就比较大,大致估算后应该还能满足要求,但是考虑增加平台后,柱脚需要传递弯矩,所以感觉柱脚需要加强改变成刚接。我的想法是原有基础短柱上植筋出来然后再浇一个1.5m水泥墩子包裹柱脚,就相当于埋入式柱脚(我是这样理解的),不知道可行性怎么样?还有就是新增平台梁与变截面柱的连接节点,如果依旧采用以前的把柱子当做等截面柱的连接节点是否会造成传力不良,有没有什么好的节点。诚心请教大神,这样的结构具不具有可行性?有没有什么成功方案和方法可以借鉴?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1148 人订阅
阅读下一篇
做了一年半的天沟腐蚀了该怎么处理啊?公司做的工程已经一年半了,现在天沟腐蚀了,应该怎么处理啊??? 天沟当是做时是除锈后刷的环氧富锌底漆,现在一年半,已经腐蚀了,我目前想到的处理办法是: 一:手工砂轮除锈后,清理干净,涂环氧富锌底漆两遍,再刷金属屋面专用防水涂料4遍; 二:手工砂轮除锈后,清理干净,涂环氧富锌底漆两遍,中间漆一遍,弗碳面漆两遍。 我在网上查好像金属屋面专用防水涂料,是直接刷在金属面上的,我的办法一到低用不用涂环氧富锌底漆?有影响没?求大虾给指点指点啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报