只看楼主 我来说两句屋面双层双向,并没有规范直接有此要求。
但是在混规9.1.8条规定:在温度、收缩应力较大的现浇板区域, 应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。 防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。
红色字体,按照规范要求,在09J901-4图集中1-7页9图这样配置:
为了施工简便,避免繁琐搭接,避免浇筑时工人上人容易导致钢筋踩踏(L形弯头平行与板面的事时有发生),
所以大家一般都在屋面板钢筋采用双层双向配筋,这就是行业内“屋面板配筋宜双层双向”的由来。