问个关于变压器并列运行的问题

发布于:2013-08-26 12:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。
问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?
问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?

如果有更好的方案,欢迎各位高手探讨。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发

    二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!

    2020-08-02 17:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    老弟看看清楚,1个电源有什么不可以的, 2个电源要注意?
    1、接线组别相同。
    2、变比差值不超过±0.5%。
    3、短路电压值不超过±10%
    条件符合就可以!