土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求解 家装220 电路跳闸 高手帮忙啊!

求解 家装220 电路跳闸 高手帮忙啊!

发布于:2013-08-26 00:59:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 :
昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。
临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。
我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律
我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题
问同事。 有的说是空气开关有问题。于是 我把照明的单极断路器换一个新的,还把照明的地线 不接到总地线上去 他还是会有上述情况。 这是怎么回事啊! 问人都说没碰到过这问题。
大家 分析 一下。是怎么回事。 急啊

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • rudeboy
    rudeboy 沙发
    lingxuct 发表于 2014-1-19 18:00 只能说前面二只开关都不好,第三只开关是好的,可能吗?线路是好的,就这可能。线路如果确实有问题, …嗯,这倒是你说的我懂了。 我回忆一下当时的情况。我不是专业电工哈。没电工证的 都是跟师傅学会了 自己出来接货的那种。开始跳呢,我没多想,也没什么根据就吧照明的单极断路器换了。一直是跳总闸嘛。没管他。换了还是跳。听大家的建议。我拿摇表摇。其实 没怎么摇。我很笨 把前面灯线 全拆了。一段一段的摇,还能摇上去的。后面房间的灯比较复杂。我没取灯就不怎么摇的上去了,觉得很麻烦。 于是就跑到那栋楼的一个没关门的毛坯房 偷了一个总开关下来换了,就正常了。带漏电保护的哦。 反正到现在业主也没找过我。哈哈,估计是总开关的问题吧。
    2014-01-19 19:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    rudeboy 发表于 2014-1-18 01:18 就是我把线全部开路揺过一次。都能到500只能说前面二只开关都不好,第三只开关是好的,可能吗?线路是好的,就这可能。线路如果确实有问题,说明第三只开关是坏的!
    2014-01-19 18:00:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是做变电二次的,刚学4个月,现在接触个220KV智能站工程,顿感无从下手,跪求大...

我是做变电二次的,刚学4个月,现在接触个220KV智能站工程,顿感无从下手,想买点书看看,求大神推荐一二本。

回帖成功

经验值 +10