纯的砌体落地六层住宅,用JCCAD出的基础,墙下条基。有人说JCCAD直接出的基础不准,不能拿来直接出图 ,最好是拿读取上部荷载的荷载图 ,然后自己手算。可是手算我现在又忘了。哪位给解释解释,是JCCCAD出的直接出基础图,究竟不准在那些方面,手算的基础,就合理吗?
如果是底框的六层砌体住宅,有柱下独立基础,JCCAD是否出的基础也是有不合理的地方呢,是电算的基础过大浪费还是电算的基础小了,安全储备不够,偏于不安全呢、那位老师给讲讲如何手算基础啊? 万分感激


全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • zwl19932009
    zwl19932009 沙发
    手算较小,重复利用无法算入