一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵,功率因数0.88,计算电流227.8A,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2电缆在35度(